Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:22)

Пока что я посоветовал бы купить одну нормальную соплю (2х1,5 меди) и кинуть от щита до комнаты, ну а там всё через удлинитель.
На что Вы советуете кинуть этот кабель?
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:22)

3 комнаты - у меня уходит 95 метров кабеля. Где-то 64 EUR уйдёт, но по крайней мере по поводу проводки не будет никаких опасений.
Не факт .
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:22)

* на люстры не более В4, я стараюсь обойтись В2, но на каждую люстру отдельный автомат
Зачем ? это перебор (имхо).
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:22)

* УЗО - по одному на каждую комнату; получается 4 УЗО уйдёт (экономить не советую, одна утечка и вы будете сидеть без света в полной темноте)
Про селективность забыли сказать.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:22)

* что касается ванны, то там надо установить импульсный БП в модульный шкаф и из модульного шкафа тянуть в ванну 12 вольт; 220/230-вольтные розетки в ванне строго запрещены и ваши 12-вольтовые светильники должны иметь защиту не меньше IP44
ПУЭ 7( при реконструкции и новом строительстве руководствуются этим изданием ):
Внутреннее электрооборудование
"7.1.46. В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т.п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники с люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки либо ламподержатели, исключающие выпадание ламп.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА."
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:22)

Раз у вас электроплита, то советую перезаключить договор с вашим поставщиком услуг и перейти на 3 фазы - это будет реальный выигрыш по габаритам кабеля (главным образом меньше геммороя при ремонте кухни). Ну и одна фаза пропадёт - не беда, отключится только одна часть квартиры. При одной фазе свет пропадёт во всей квартире. Раз переходите на 3 фазы, значит нужен ограничитель напряжения из-за вероятности падения нуля.
Заключение этого договора - вещь непростая.
Ноль не падает , отгорают концы в местах подключения из за плохого контакта, либо нулевая жила попросту обрывается.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:22)

Если вы сейчас кинете пару новых кабелей и выведете на дешёвую наружную розетку, то потом останется только кинуть РЕ-провод (заземление) и аккуратно уложить уже проложеные.
На хрена ? Лучше использовать сразу трехжильный кабель.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:22)

Тянуть 3-жильный кабель не советую, т.к. плите на 25 ампер надо 6 квадратов (а это мучения); лучше всего сначала протянуть 2,5 квадрата на нагрузку и уже потом 6 квадратов на заземление. По крайне мере с таким кабелем работать будет гораздо удобнее.
Можно и четырьмя квадратами обойтись ( смотря какая плита).
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 21:35)

Вообще читаю ваши ответы, порой поражаюсь - кто давал вам лицензию и как вы перед получением лицензии сдавали экзамен на компетентность. Ну в таких-то вещах плавать...
Товарищ, лицензирование строительной деятельности в России отменили уже более двух лет назад.